Цитата:
Сообщение от Palych
нет понятия теплоаккумулятор в том смысле что ты его используешь
|
Из основного нормативного документа по теплу:
Цитата:
СП 50.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
Б.36 теплоустойчивость ограждающей конструкции: Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения.
|
Теплоустойчивость характеризуется в том числе следующим параметром - тепловая инерция
Цитата:
|
6.5 Тепловую инерцию ограждающей конструкции следует определять как сумму значений тепловой инерции всех слоев многослойной конструкции, определяемых по формуле (6.5)
|
Т.е. чем больше тепловая инерция, тем выше теплоустойчивость.
Цитата:
|
При суммарной тепловой инерции ограждающей конструкции 4, расчет на теплоустойчивость не требуется
|
Т.е. должен быть какой-то теплоемкий массив, который обеспечивать теплоустойчивость до D=4 (бетон, кирпич, керамзитобетонные блоки, ...), дальнейшее утепление логичнее делать эффективными утеплителями (базальтовой ватой, пенополистиролом, ....)- это будет наиболее экономичный вариант.
Это именно то, о чем говорит
Жесть